12-09-2014, 19:59
(12-09-2014, 18:11)DDiablo napisał(a): Aha sprawdziłem jeszcze termometrem elektrycznym, przy ustawieniach lo, dmuchawa na 3/4 i skierowanie powietrza na twarz, przy tempo płynu jakieś 60st, temp z wylotów spadła do 5,8 stabilnie, bez obiegu wewnętrznego temp zewnętrzna jakieś 24 stopnie.I tak powinno być.
(12-09-2014, 18:11)DDiablo napisał(a): Jest możliwe, że ten zawór w sprężarce się przetkał i zablokował w teraz w pozycji otwartej? On ma tylko 2 tryby otwarty i zamknięty tak? Jakieś łopatologiczne wytłumaczenie jego działania?Nie jest to zawór zero- jedynkowy.Pracuje on w pełnym zakresie płynnie. Jego zadaniem jest tak regulowanie ciśnienia w sprężarce między stroną HP i LP aby utrzymywać wydatek tłoczenia na optymalnym poziomie adekwatnym do chwilowego zapotrzebowania. Generalnie chodzi o to aby na ssaniu w sprężarce było ok 2barów.Oprócz tego zawór rozprężny dąży do regulowania przegrzania par czynnika tak aby temp. odparowania czynnika w parowniku była na poziomie około 0 st.C co daje również ciśnienie czynnika około 2 barów. Zawór w sprężarce i zawór rozprężny przed parownikiem "współpracują ze sobą" i obu "zależy" na utrzymywaniu ciśnienia na poziomie ok. 2 barów.
Zawór w sprężarce ulega najczęściej uszkodzeniu w wyniku zabrudzenia. Zanieczyszczenia pochodzą bezpośrednio ze sprężarki i są wynikiem niewłaściwego serwisowania układu, wytężonej pracy układu. Generalnie do jego środka dostają się opiłki, które utrudniają pracę iglicy regulującej ciśnienie. Jego wymiana rozwiąże problem na jakiś czas.
W Twoim przypadku może być tak, że zawór przyciął się i nie regulował ciśnień. Po jakimś czasie odblokował się i zaczął pracować.
Pozdrawiam
Pozdrawiam