03-01-2015, 20:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2015, 21:05 przez smok_wawelski.)
Skoryguj mnie proszę jeśli źle Cię zrozumiałem - w belce żelbetowej masz zakotwione 3 x po 2 szpilki fi 12mm i na nich chcesz zawiesić belkę stalową a na niej szeklę obciążaną ciężarem ok 600kg. + ciężar wciągarki.
Zauważ że szpilki będą pracować inaczej gdy szekla z ciężarem będzie umieszczona tak jak czarna, niebieska czy zielona, w skrajnym przypadku przy zbliżeniu obciążenia do szpilek moim zdaniem będą pracować tylko 2 szpilki - wydaje się być dość ale dla spokoju ducha trzeba by je przeliczyć na rozciąganie - aby sprawdzić czy to nie będzie wartością krytyczną (zakładam że zakotwienie jest na tyle mocne że przeniesie ciężar). Wziąłem na szybko do porównania łącznik śrubowy M12 w klasie 5.8
Jeśli chodzi o wytrzymałość belki najmniejszą wytrzymałość będzie miał kątownik, następnie profil zamknięty a największą dwuteownik, piszesz jednak że nie chcesz za dużego szpeja - będzie problem ze znalezieniem niskiego dwuteownika realnie w handlu znajdziesz dwuteowniki od wys. 80mm o ile nie 100mm. Ile masz tam miejsca między szpilkami i jaka jest ich długość ? Dwuteownik o wysokości 80mm będzie miał szerokość 42mm , o wys. 100mm szer. ok. 50mm
Podajesz że masz obecnie kątownik równoramienny 50x50x? - zakładam x5 - pomijając owiercenia (które znacznie go osłabiają) taki kątownik w dużym uproszczeniu ma wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y lub x = 3,06cm3 - dodatkowo ma stosunkowo małą wytrzymałość na skręcanie.
zobacz tutaj tu też są dość prosto objaśnione zasady wytrzymałości profili.
Profil zamknięty ma tę wytrzymałość dużo większą bo 40x40x4 = 5,54cm3 a profil 50x50x4 = 9,94cm3
zobacz pdf tutaj
Nieco inaczej też będzie pracowała belka gdy jej końce będą utwierdzone a nieco inaczej gdy będą luźne.
Nie twierdzę że 600kg + myślę ze max.100 na belkę, szeklę, wciągarkę to jakiś mega ciężar ale jednak już na tyle duży że warto to przedumać.
@Kacperiusz ma sporo racji przyrównując konstrukcję do suwnicy bramowej, fakt mniejsze suwnice bramowe często mają belkę z dwuteownika, większe to z reguły belka o konstrukcji kratownicy ale pracuje podobnie.
Jedno ale - w tej "bramówce" w Twoim garażu widzę szpilki na środku wszystko fajnie tylko w takim układzie albo 2 wózki albo podwieszenie środkowe tylko za górną półkę dwuteownika bo inaczej 1 wózek nie przejedzie
Zauważ że szpilki będą pracować inaczej gdy szekla z ciężarem będzie umieszczona tak jak czarna, niebieska czy zielona, w skrajnym przypadku przy zbliżeniu obciążenia do szpilek moim zdaniem będą pracować tylko 2 szpilki - wydaje się być dość ale dla spokoju ducha trzeba by je przeliczyć na rozciąganie - aby sprawdzić czy to nie będzie wartością krytyczną (zakładam że zakotwienie jest na tyle mocne że przeniesie ciężar). Wziąłem na szybko do porównania łącznik śrubowy M12 w klasie 5.8
Jeśli chodzi o wytrzymałość belki najmniejszą wytrzymałość będzie miał kątownik, następnie profil zamknięty a największą dwuteownik, piszesz jednak że nie chcesz za dużego szpeja - będzie problem ze znalezieniem niskiego dwuteownika realnie w handlu znajdziesz dwuteowniki od wys. 80mm o ile nie 100mm. Ile masz tam miejsca między szpilkami i jaka jest ich długość ? Dwuteownik o wysokości 80mm będzie miał szerokość 42mm , o wys. 100mm szer. ok. 50mm
Podajesz że masz obecnie kątownik równoramienny 50x50x? - zakładam x5 - pomijając owiercenia (które znacznie go osłabiają) taki kątownik w dużym uproszczeniu ma wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y lub x = 3,06cm3 - dodatkowo ma stosunkowo małą wytrzymałość na skręcanie.
zobacz tutaj tu też są dość prosto objaśnione zasady wytrzymałości profili.
Profil zamknięty ma tę wytrzymałość dużo większą bo 40x40x4 = 5,54cm3 a profil 50x50x4 = 9,94cm3
zobacz pdf tutaj
Nieco inaczej też będzie pracowała belka gdy jej końce będą utwierdzone a nieco inaczej gdy będą luźne.
Nie twierdzę że 600kg + myślę ze max.100 na belkę, szeklę, wciągarkę to jakiś mega ciężar ale jednak już na tyle duży że warto to przedumać.
@Kacperiusz ma sporo racji przyrównując konstrukcję do suwnicy bramowej, fakt mniejsze suwnice bramowe często mają belkę z dwuteownika, większe to z reguły belka o konstrukcji kratownicy ale pracuje podobnie.
Jedno ale - w tej "bramówce" w Twoim garażu widzę szpilki na środku wszystko fajnie tylko w takim układzie albo 2 wózki albo podwieszenie środkowe tylko za górną półkę dwuteownika bo inaczej 1 wózek nie przejedzie
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom - St. Żeromski
- Pozdrawiam - moja www - kontaktować się ze mną proszę przez e-mail
- Pozdrawiam - moja www - kontaktować się ze mną proszę przez e-mail